TBブレースの納まりについて

タイトル更新

斎藤様からの質問

  • 斎藤様
  • 19/10/3 15:18
  • PDFの赤色部のような、下向きにターンバックルブレースを取り付けることはありますか?
  • U-style
  • 19/10/3 16:01
  • 水平力の伝達が目的の水平ブレースであれば高さはある程度全体的に統一されていれば問題ないかと思います。
    しかしこの画像からだと2点気になる点がございます。
  • U-style
  • 19/10/3 16:02
  • 1点目は3つの断面のメンバーが同じように見えますので、この場合は左と中間、中間と右というように分割する納まりになるのではないでしょうか?
    平面がどのような形状かわからないので、なんとも言えませんが。。。
  • U-style
  • 19/10/3 16:06
  • 2つ目はターバックル付きブレースの取り付け方ですが、誤った取り付け方となっています。
    参考にコンドーテックのカタログの抜粋画像を送ります。
    ガセットと羽子板の関係性をご確認ください。
  • 斎藤様
  • 19/10/3 16:39
  • 高さはわかりました。ありがとうございます。
    気になる点につきましては全体図を添付します。
    ブレース配置は構造図どおりで、柱間でブレースが必要になっています。
    そのため梁跨ぎをしていますが、図面左端側のsb10以外すべて梁成が200のため、(レベルもすべて一緒です)
    ブレースの取り付けを標準通り(偏芯距離を小さく)取り付けると干渉してしまう状況です。。。
  • 斎藤様
  • 19/10/3 16:39
  • どのようにかわしたらいいでしょうか?
  • U-style
  • 19/10/4 08:30
  • ここの水平ブレース必要でしょうか?この小梁は元から入っていたのでしょうか?設備の受け等で後から追加になったのであれば、ここの水平ブレースが必要か質疑しても良いと思います。
    現状は上につけようが、下につけようが、ぶつかったまま無理やり納めるしかないと思います。